  1. rita.K

    Points Repaire:
    100
    Recos reçues:
    0
    Messages:
    2
    Appréciations:
    +0 / 0 / -0
    Bonjour.
    Je suis éclairagiste et, faisant la régie dans un petit théâtre assez mal entretenu, dans une régie à moitié aveugle, un spectateur est venu me prévenir qu'un projecteur que je ne pouvais pas voir était en flammes. Heureusement, un coup d''extincteur a suffit, mais je n'ai pas vu le départ de feu.
    D'après un spectateur, il y a eu des étincelles.
    Le porte filtre (à priori de bonne qualité, acheté à la BS) était en flammes (et la gélat a fondu). Je n'ai pas repéré de défaillance électrique sur le PAR 64 mais une tonne de poussière dedans et dessus. Avant l'incident, j'avais remarqué que le faisceau venant de ce projo variait et me semblait étrangement plus puissant que d'habitude.
    A votre avis, est-ce du à un pic de voltage? un problème électrique? du projecteur? Du porte filtre? est-ce que la poussière a pris feu?
    Merci beaucoup!
    Rita
     
  2. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    249
    Messages:
    22 043
    Appréciations:
    +588 / 3 304 / -76
    Bonjour,
    Un pic de tension aurait affecté l'ensemble des projo et de l'éclairage en général.
    Pistes à explorer :
    • Une portion du filament de la lampe s'est mis en court-circuit, réduisant sa résistance électrique et du coup augmentant la chaleur et l'intensité dans le circuit.
    • Problème au niveau du gradateur.
    • La poussière accumulée empêche la bonne circulation de l'air pour le refroidissement , d'où échauffement et départ de flammes.
    • La poussière a pu provoquer un court-circuit et prendre feu d'où l'explication des étnicelles
     
  3. rita.K

    Points Repaire:
    100
    Recos reçues:
    0
    Messages:
    2
    Appréciations:
    +0 / 0 / -0
    Merci beaucoup! Ce n'est pas trop rassurant pour le reste du théâtre mais ça va les obliger à revoir leur matériel.
     
  4. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    249
    Messages:
    22 043
    Appréciations:
    +588 / 3 304 / -76
    Il y a surtout un manque de maintenance préventive.
     
  5. Video 92

    So

    Points Repaire:
    8 200
    Recos reçues:
    92
    Messages:
    5 277
    Appréciations:
    +262 / 1 061 / -5
    Il faut faire les poussières au moins une fois par an lors d'un relâche.
     
  6. jakovideo

    jakovideo Regretté Modérateur
    Modérateur So

    Points Repaire:
    15 150
    Recos reçues:
    230
    Messages:
    11 073
    Appréciations:
    +166 / 323 / -1
    Bonjour ,
    " Avant l'incident, j'avais remarqué que le faisceau venant de ce projo variait " . Il faudrait ajouter à la liste de saint kro , la qualité des contacts ( je suis un peu omnubilé par les mauvais contacts ) entre la lampe et son connecteur , dans la mesure ou le projecteur va être réparé . Un bon électricien muni d'un bon ohmètre doit être capable de résoudre définitivement le problème , à condition , bien sur , de faire la poussière de temps en temps ( parce que la poussière , c'est vraiment pas une blague )
     
  7. AQW333

    So

    Points Repaire:
    15 800
    Recos reçues:
    223
    Messages:
    11 421
    Appréciations:
    +662 / 2 372 / -24
    Bin non c'est pas une blague....j'ai assisté en direct live...à un départ de flamme sur une multiprise...c'est une boule de poussière qui s’était enflammé...la multiprise n'avait aucun pb.
     
    #7 AQW333, 28 Mai 2018
    Dernière édition: 28 Mai 2018
  8. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    249
    Messages:
    22 043
    Appréciations:
    +588 / 3 304 / -76
    Hello Jacques
    Il faudrait surtout lire et citer la phrase en entier ;)
    L'effet inverse d'un contact qui charbonne.
     