  1. terrehappy

    Appréciations:
    +0 / 0 / -0

    Trophy Points:
    1,000
    Likes Received:
    0
    Messages:
    151
    Bonjour,
    Sur la construction d'un studio (8m de haut/ 18m de large/ 12 de profondeur) + cuisine, bureau, salon.
    Nous envisageons de faie venir du 250A - 100 000W
    Nous avons reparti ainsi :

    125 cyclo
    63A grill
    24A cuisine
    24A bureau
    16A salon

    Cela vous parait -il plausible ou nous sommes trop leger ?
     
  2. ROLLAND

    So
    Appréciations:
    +0 / 49 / -0

    Trophy Points:
    8,830
    Likes Received:
    105
    Messages:
    2,032
    La première question à poser est MONOPHASÉ ou TRIPHASÉ soit

    250A par phase ou 250 A mono ou 63A /phase

    ROLLAND
     
  3. terrehappy

    Appréciations:
    +0 / 0 / -0

    Trophy Points:
    1,000
    Likes Received:
    0
    Messages:
    151
    amperage

    Il y aurait d'apres le plan 3x250A IP54 / 4x150mm carre / 230V / 400V
    Cela veut t il dire que l'amperage est 3 fois 250A ?
     
  4. ROLLAND

    So
    Appréciations:
    +0 / 49 / -0

    Trophy Points:
    8,830
    Likes Received:
    105
    Messages:
    2,032
    Oui Si tu travailles en 220V c'est à dire:
    Entre Phase 1 et neutre = 250A
    Entre Phase 2 et neutre = 250A
    Entre Phase 3 et neutre = 250A

    si tu travailles en 380 v c'est moins vrai, et ça dépend du matériel utilisé, moteur, résistance de four, ect ... Là entre en jeu une formule un peu compliquée
    P = √3.U.(I1+I2+I3) .cosφ mais comme dirait l'autre c'est une autre histoire

    ROLLAND:jap:
     
  5. terrehappy

    Appréciations:
    +0 / 0 / -0

    Trophy Points:
    1,000
    Likes Received:
    0
    Messages:
    151
    disjoncteur

    Néanmoins, que ca soit en monophasé ou en triphasé je suis bien limité a 250A a la fin sur le disjoncteur ? Est-ce que la repartition que nous avons fait parait correcte notamment le grill a 63A ?
     
  6. ROLLAND

    So
    Appréciations:
    +0 / 49 / -0

    Trophy Points:
    8,830
    Likes Received:
    105
    Messages:
    2,032
    pour avoir plus de clarté, transformons les Ampères en Watts :

    125 cyclo = 27500 Watts
    63A grill = 13860 Watts
    24A cuisine = 5280 Watts
    24A bureau = 5280 Watts
    16A salon = 3520 Watts

    Soit un total de 55440 W soit 55 KW
    si on prends l'arrivée 250A X 220V = 55 KW on est loin des 100 KW c'est ce que vous auriez en monophasé mais en triphasé 250A X 1,732 (racine de 3) x 250A = 95260 Watts soit presque 100 KW:good:
    Vous avez bien (presque) 3x 250A

    Quelle est la taille du cyclo ? Comparé au gril ça me parait énorme !
    Avec quoi voulez vous éclairer ce cyclo ?
    Quelle sont les dimensions du plateau ( donc dimensions du gril) ?
    Quelle est la Hauteur sous Gril ?

    ROLLAND:jap:

    Pour mémoire: Puissance en Watts = Tension en Volts X Intensité en Ampères
     
  7. terrehappy

    Appréciations:
    +0 / 0 / -0

    Trophy Points:
    1,000
    Likes Received:
    0
    Messages:
    151
    cyclo

    Nous sommes encore a l'etude du grill, nous cherchons a estimer une hauteur convenable.

    le cyclo est termine il fait :
    - 9m de large
    - 8,5m de profondeur
    - 7m de haut

    mais il ne possède qu'un seul coins arrondis (coté gauche) au lieu de deux car deux fenêtres (coté droit), il se presente un peu comme un quart de cercle dirons nous.

    le plateau va peut etre faire 1,5 m de moins que la taille du cyclo car relativement haut

    Dapres notres conseiller, une partie des 125A pourront aussi alimenter le grill

    la plupart du materiel lumiere sera amener par les prestataires des clients car manque de financement pour le moment.
     