    Bonjour,

    En tournages (semi-pros), j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'avoir un disjoncteur qui saute chez un hôte/client à cause d'une surcharge sur un circuit par exemple. Il nous dit de se brancher sur telle prise libre, alors qu'en fait elle se trouve être en série avec plein d'autres utilisées...
    Ce qui est embêtant devant la personne qui nous accueille chez lui car s'il n'y connait pas grand chose en élec, il peut penser qu'on lui a abîmé quelque chose ou que sa maison va prendre feu... Et on perd bien du temps si personne ne sait où se trouve le tableau élec ou s'il est fermé à clé dans un placard !
    Depuis, je vérifie dès les repérages la possibilité de pouvoir se brancher sur une prise spécialisée (lave-linge par ex) ou une prise sur la GTL ; et d'avoir accès au tableau élec.




    Mais prochainement, je vais tourner à l'extérieur d'une maison d'un particulier. Ça sera la nuit et loin de la maison. Donc humidité et grandes longueurs de câbles.

    Pour ce projet et les suivants, j'aimerai bien investir dans un coffret de chantier pour tournages en résidentiel (donc pas de triphasé ni de prises P17).

    [​IMG]

    Je branche une prolong sur une prise spécialisée du client, et je ramène mon coffret au plus près du tournage.

    Le but serait que si ça disjoncte à cause d'une surcharge (disj magnéto-thermique) ou de l'humidité/problème de terre (disj différentiel), ça me coupe sur mon coffret et non chez le client.

    Mais si le client a un disj 16A et que moi sur mon coffret j'ai également un 16A, lequel va couper en premier ?
    Idem pour le différentiel si les deux sont à 30mA ?
     
  2. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    271
    Messages:
    22 851
    Appréciations:
    +642 / 3 624 / -79
    Le plus fatigué ou le moins tolérant va déclencher en premier

    D'office celui du tableau électriquel, parce que le différentiel du tableau ne gère pas une seule prise mais plusieurs départs qui accumulent plusieurs petites fuites...

    Faudrait te brancher sur l'arrivée énergie du tableau, en aval du disjoncteur de branchement.

    Prévoir un épanoui : Terre, Neutre et Phase.
    Quelle puissance d'éclairage ?
     
  3. nitrate

    Points Repaire:
    2 150
    Recos reçues:
    1
    Messages:
    652
    Appréciations:
    +7 / 23 / -1
    Mince ! Double mince ! :sad:

    Je ne consomme jamais plus d'une prise domestique soit 3680W / 16A, donc faire un épanoui pour si peu est exclu :sad:

    Si le disj du client est un 16A et que moi je mets un 10A par prise de coffret c'est bon pour moi ?
    Et le diff si le client a un 30mA et que moi je mets moins ça marcherait ?
     
  4. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    271
    Messages:
    22 851
    Appréciations:
    +642 / 3 624 / -79
    Oui si tu calibres plus faible que les protections amont.
     
  5. nitrate

    Points Repaire:
    2 150
    Recos reçues:
    1
    Messages:
    652
    Appréciations:
    +7 / 23 / -1
    Bon alors je vais faire comme ça.
    Je vais répartir mes 16A max de conso sur les 3 prises du coffret de chantier, 3 prises qui seront sur 3 disj 10A.
    Et en amont, un diff de 15mA.

    Merci
     
  6. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    271
    Messages:
    22 851
    Appréciations:
    +642 / 3 624 / -79
    • Amusant Amusant x 1
  7. nitrate

    Points Repaire:
    2 150
    Recos reçues:
    1
    Messages:
    652
    Appréciations:
    +7 / 23 / -1
  8. nitrate

    Points Repaire:
    2 150
    Recos reçues:
    1
    Messages:
    652
    Appréciations:
    +7 / 23 / -1
    (suite de mes recherches)

    Du coup dans mon coffret je prévois :
    - différentiel 63A 10mA
    - disjoncteur 16A
    - disjoncteur 10A

    Comme ça en tournage chez des particuliers :
    - soit je me branche sur la prise spécialisée lave-linge (20A) de la maison qui m'accueille, et du coup je branche mon matos de tournage sur mon coffret via le disjoncteur 16A
    - soit je me branche sur une prise GTL (16A) du tableau élec de la maison, et du coup je branche mon matos de tournage sur mon coffret via le disjoncteur 10A

    Ainsi je suis sûr qu'en cas de pépin mon coffret disjoncte avant l'install élec de la maison hôte.

    D'autres questions me viennent, anticipant le cas où je me branche sur des tableaux élec qui font peur (tabatières porcelaine/pas de différentiel/pas de terre/mauvaise terre)

    Question 1 : En cas de maison sans terre, pour que le diff dans mon coffret de chantier fonctionne, il faut que je le relie à un piquet de terre ?

    Question 2 : En cas de maison avec une terre, mais si je tourne dehors, vaut-il mieux préférer le piquet de terre relié à mon coffret de chantier extérieur ou la terre de la maison ?

    Question 3 : Souvent l'été on se prend des surtensions ou micro-coupures à cause de la foudre. Que me conseillez-vous ? Une simple prise genre "Eaton Protection Box 1", ou carrément un parafoudre modulaire relié au piquet de terre du coffret de chantier ?

    Merci pour vos avis
     
  9. saint kro

    saint kro Conseiller Technique Son numérique
    Modérateur So So

    Points Repaire:
    16 450
    Recos reçues:
    271
    Messages:
    22 851
    Appréciations:
    +642 / 3 624 / -79
    Non, la terre c'est pour protéger les personnes.
    Le différentiel fonctionne sans piquet de terre.

    En fonction de la distance, un piquet de terre supplémentaire sur site est appréciable.
    Faire quand même une mesure de ddp entre le piquet et la terre venant de la maison.
    Si plus de 10 V, il y a un souci, une des deux terres n'est pas bonne :D

    Pour la question 3, la prise ou le "parafoudre" ne seront relativement efficaces que si la terre est bonne voire très bonne.

    Et en tous cas, ils ne pourront rien pour les micro-coupures.
     
  10. giroudf

    So

    Points Repaire:
    15 400
    Recos reçues:
    501
    Messages:
    18 820
    Appréciations:
    +794 / 3 428 / -34
    moi je pense que si tu as besoin d'autant d'amperes, faudrait plutot revoir ton matos et passer en led par exemple. d'autant plus qu'avec une puissance pareille, je pense que c'est surtout pour la lumiere , donc achetes aussi des extincteurs.
     